1、稳定变流量供热供冷系统中的压差;
2、进行精确稳定的调节型控制;
3、减少控制阀产生噪音的可能性;
4、简化平衡和调试(环路之间没有相互干扰);
5、重量大约为同等工业茶压控制器的一半——在23kg(DN65)~32kg(DN100)之间;
6、大小仅为同等工业差压控制器的一半,容易在紧密空间中进行安装,很适合改造工程;
7、和STAF测试阀一起工作,通过信号管把STAF连接到STAP上,为了进行故障诊断和记录,可以用CBI测量仪表来测量流量和差压。
|
特性\尺寸 |
65 |
80 |
100 |
|
设定值(KPa) |
20-80或40-160 |
20-80或40-160 |
20-80或40-160 |
|
通过控制阀的最大差压 |
350 |
350 |
350 |
|
Kvm |
36 |
55 |
110 |
|
设定值最大时的最大流量(1/h) |
46000 |
70000 |
140000 |
|
设定值最大时的最小流量(1/h) |
630 |
980 |
1950 |
|
温度(℃) |
-10-+80 |
-10-+80 |
-10-+80 |
|
重量(kg) |
23 |
26 |
32 |
|
压力等级(PN) |
16 |
16 |
16 |
|
测量点 |
有 |
有 |
有 |
|
关段阀 |
有 |
有 |
有 |
|
可拆卸的阀盖 |
有 |
有 |
有 |
|
阀盖材料 |
ametal** |
ametal** |
ametal** |
|
阀体材料 |
铸铁*** |
铸铁*** |
铸铁*** |
|
*有内六角扳手,5mm **TA提供的防脱锌腐蚀合金 ***EN-GJL-250(GG 25) |
★所有数据的更改不另行通告。