慨述
V230Y01、V230Y02型自力式压力调节阀,是一种无需外来能源而只依靠被调介质自身的压力变化进行自动调节压力的节能型产品,可用于冷热水、气体和蒸气等介质的压力控制装置。广泛用于城市供热供暖系统及其它工业领域。有公称压力PN16、40,公称通经范围20-300mm, 使用温度≤350℃。
主要零件材料
阀体:铸钢WCB
阀芯:1Cr18NI9
阀座:1Cr18NI9
阀杆:1Cr18NI9
膜盖:A、1Cr18NI9
填料:聚四氟乙烯、柔性石墨
膜片:丁腈橡胶、耐油橡胶、氟橡胶
主要技术参数
|
公称通经DN(mm) |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
250 |
300 |
| 额定流量系数Kv |
7 |
11 |
40 |
30 |
48 |
75 |
120 |
190 |
300 |
480 |
760 |
1110 |
1750 |
|
额定行程(mm) |
8 |
10 |
14 |
20 |
25 |
40 |
50 |
60 |
70 |
|
公称压力PN |
1.6/4.0 |
|
压力调节范围(PA) |
15-50 40-80 60-100 80-140 120-180 160-200 200-260 240-300 280-350 330-400 380-450 430-500 480-560 540-620 600-700 680-800 780-900 880-1000 600-1500 1000-2500 |
|
固有流量特性 |
快开 |
|
调节精度 |
+-5 |
|
使用温度 |
≤350 |
|
压允许泄露量 |
硬密封(L/h) |
单座:≤10-4×阀额定容量(IV级)、双座和套铜:≤5×10-4阀额定容量(II级) |
| 软密封(mL/min) |
0.15 |
0.30 |
0.45 |
0.60 |
0.90 |
1.70 |
4.0 |
6.75 |
11.10 |
16.0
|
|
减压比 |
最大 |
10 |
|
最小 |
1.25 |