空调处理机组控制
空调处理机组控制
| |
| 代号 |
名称 |
型号 |
| TE-1 |
风管温度传感器 |
TS-P6100系列 |
| HE-1 |
风机盘管湿度传感器 |
HS-P6100系列 |
| TC-1 |
温度控制器 |
TC-8100系列 |
| HC-1 |
湿度控制器 |
CH402系列 |
| VA-1 |
电动调节阀(冷热水) |
YLT系列电动调节阀 |
| VH-1 |
电动调节阀(加湿) |
YLT系列电动调节阀 |
| DPS-1 |
压差开关 |
P233A |
| DA-1,2 |
风阀执行器 |
DA-9100系列 |
| B-1 |
变压器 |
Y62系列 |
|
| 工作原理: |
| 空调机组控制系统由温度、湿度两个控制器组成。温度控制器TC-1可以设定温度,通过对设定值与 |
| 温度传感器TE-1的测定值进行比较,经过比例、积分计算,对电动调节阀VA-1进行控制。 |
| 湿度控制器CH-1可以设定湿度,通过对设定值与湿度传感器HE-1的测定值进行比较,经过比例、 |
| 积分计算,对电动调节阀VH-1进行控制。从而改变加湿介质的流量,达到湿度控制目的。 |
| 电动风阀DA-1,DA-2与送风机连锁。当过滤网阻塞时,压差开关PS-1给出开关信号。 |
搜索更多相关主题的帖子:
空调 机组 代号 名称
|