新风机组DDC控制
新风机组DDC控制
| |
| 代号 |
名称 |
型号 |
| TE-1 |
风管温度传感器 |
TS-P6100系列 |
| DDC |
直接数字控制器 |
-- |
| VA-1 |
电动调节阀 |
YLT系列电动调节阀 |
| DPS-1 |
压差开关 |
P233A |
| TS-1 |
低温防冻开关 |
A11D |
| DA-1 |
风阀执行器 |
DA-9100系列 |
|
| 工作原理: |
| DDC控制器可以独立的检测和控制机组送风的温度、过滤网阻塞报警、低温防冻报警、风机的启动 |
| 停止状态等。 |
| 所有的控制逻辑均由软件编程完成。 |
| 现场DDC控制器也可以通过通讯接口与中央管理站联网,在监控室就能够集中监控和管理楼宇设备 |
| 的运行状况。 |