新风机组控制
新风机组控制
| |
| 代号 |
名称 |
型号 |
| TE-1 |
风管温度传感器 |
TS-P6100系列 |
| TC-1 |
温度控制器 |
TC-8100系列 |
| VA-1 |
电动调节阀 |
YLT系列电动调节阀 |
| DPS-1 |
压差开关 |
P233A |
| TS-1 |
低温防冻开关 |
A11D |
| DA-1 |
风阀执行器 |
DA-9100系列 |
|
| 工作原理: |
| 新风机组温度控制系统是由比例积分温度控制器TC-1、安装在送风管内的温度传感器TE-1和电动 |
| 调节阀VA-1组成。控制器TC-1的作用是把传感器TE-1所检测的温度与控制器设定的温度相比较,并根 |
| 据比较结果经过比例、积分计算,对电动调节阀VA-1进行控制,从而使送风温度保持在所需要的范围。 |
| 电动风阀DA-1与风机连锁,以保证切断风机电源时风阀亦同时关闭。电动调节阀亦可实现与风机 |
| 的联动(如图虚线框所示),当风机切断电源时关闭电动调节阀VA-1。上图中两种连锁线路连接方式, |
| 分别用于断电复位设备和电关设备,用户可根据具体情况自行取舍。 |
| 当过滤网堵塞时,压差开关DPS-1给出开关信号。当盘管温度过低时,低温防冻开关TS-1给出开 |
| 关信号,风机停止运行,防止盘管冻裂。 |
搜索更多相关主题的帖子:
新风机组 型号 代号 名称