风机盘管控制(四管制冷/热合用)
|
风机盘管控制
(四管制冷/热合用)
| |
| 代号 |
名称 |
型号 |
| TC-1 |
温度控制器 |
YLT...D4/FCV2系列温控器 |
| VA-1 |
电动阀 |
YLT-G2/G3系列电动阀 |
| VA-2 |
电动阀 |
YLT-G2/G3系列电动阀 |
|
| 工作原理: |
| 风机盘管四管制温度控制系统是由温度控制器TC-1、电动阀VA-1和VA-2组成。控制器TC-1的作用 |
| 是检测室内温度并与控制器设定温度相比较,并根据比较结果对电动阀VA-1和VA-2进行通、断控制, |
| 从而使房间温度保持恒定。 |
| TC-1具有模式转换功能。夏季制冷时,置于制冷模式;冬季制热时,置于制热模式。 |
| TC-1有“高、中、低”三档风速,用以调节风机转速,部分型号可根据温差自动换档。 |
| TC-1控制VA-1及VA-2的开启与关闭。 |
| TC-1部分型号当室内温度低于5℃时,自动启动风机,以防止盘管冻裂(此功能可设置)。 | |
搜索更多相关主题的帖子: