热交换控制系统

热交换控制系统

 

 

  

    

    

TE-1

TSC-8212-103B34

风管式温度传感器

TC-1

TC-8312-11K

比例积分温度控制器,0/40℃

MV-1

AV/AB

电动两通阀

TX-1

TR40

变压器,220/24VAC,40VA

 

工作原理

 

本系统适用于空调采暖系统的热交换器控制。

由插在水管中的温度传感器TE-1,比例积分温度控制器TC-1和电动两通调节阀TV-1组成热交换器出水温度控制系统,TE-1把检

测到的温度信号传送至TC-1,由TC-1将温度信号与设定值比较,并根据比较的结果输出相应的电压信号,控制TV-1的开度,从而控制

通过热交换器的蒸汽量,使另一端的热水温度保持在需要的范围。温控器工作方式设置为DA。

R是连锁用的中间继电器。